- 西門子定位器快速校準方法西門子6DR5510定位器快速校準方法
西門子智能定位器是通過電位器檢測執行機構閥門的實際反饋值的,這與費舍爾閥門定位器通過磁性機構提供反饋值有所不同。切記不可套用和理解。自動校準操作步驟如下:
a.按組態鍵大于5秒進入以下顯示1URY界面表示直行程執行機構。
b.按組態鍵待顯示2.YRGL選擇傳動比率33度或90度。
c.按組態鍵待顯示3YWRY選擇閥桿范圍直行程OFF.
d.按組態鍵顯示參數4INITR自動初始化選NO.再按住“+”大于5秒進入自動初始化狀態,此時勿按任何鍵。待出現FINSH初始化完成后,按組態鍵5秒后,退出自動初始化進入運行狀態。
附對于大多數情況只進行自動初始化就可以校準了。
...